土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 咨询些关于约束边缘构件构造!

咨询些关于约束边缘构件构造!

发布于:2010-11-10 23:11:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、约束边缘构件阴影区内纵筋能否采用两种不同直径的钢筋?
2、约束边缘构件阴影区内纵筋间距是否按照框架柱纵筋间距不宜大于200进行放置?
3、约束边缘构件阴影区截面尺寸仅满足规范要求,但配筋较大,若强行配置纵筋间距过密,是否能加大阴影区截面尺寸以满足配筋要求?
以上问题本人不确定能否给予指导,非常感谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zengjiejack3
    zengjiejack3 沙发
    1,可以
    2,对
    3,还是可以,但是要增大配筋和增大相邻竖向分布筋面积
    2010-11-25 15:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • liubo831
    liubo831 板凳
    非常感谢各位、受教了。
    2010-11-22 18:14:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现浇钢筋混凝土空心板施工方案

论文简介: 一个外观要求简洁的屋面飘板,采用了BDF空心管技术,内容包括布管方案、材料验收、安装及固定措施、浇筑空心楼板的工艺。 附件名:201011101289400013727.zip 文件大小:208K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10