1、约束边缘构件阴影区内纵筋能否采用两种不同直径的钢筋?
2、约束边缘构件阴影区内纵筋间距是否按照框架柱纵筋间距不宜大于200进行放置?
3、约束边缘构件阴影区截面尺寸仅满足规范要求,但配筋较大,若强行配置纵筋间距过密,是否能加大阴影区截面尺寸以满足配筋要求?
以上问题本人不确定能否给予指导,非常感谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zengjiejack3
    zengjiejack3 沙发
    1,可以
    2,对
    3,还是可以,但是要增大配筋和增大相邻竖向分布筋面积
    2010-11-25 15:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • liubo831
    liubo831 板凳
    非常感谢各位、受教了。
    2010-11-22 18:14:22

    回复 举报
    赞同0