大家帮看下这个前室自然排烟可行吗
大家帮看下这个前室自然排烟可行吗
帮别人定个方案,17层住宅,防烟楼梯间及消防前室均有外墙(如图),防烟楼梯间外窗满足规范自然防烟要求,而前室规范要求自然排烟需要不小于3平米外窗,打算在前室做1.6x1.9外窗自然排烟,请问这样是否可行,新手上路,请大家多多指教:$
发布于
2010-11-10 19:47:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
ytwqz
消防电梯前室层高2.9米,那外窗底距地面只有1米,审查机构是否会因排烟窗太低而提出问题?排烟窗是否应设在高于本层中心线以上?
2010-11-16 14:33:16
来自 PC
评论
举报
taiyangkeng
高规和建筑防火上都有一条自然排烟口要设在外墙上方,但是不具体,技术措施里有自然排烟口底标高宜在房间高度二分之一高度以上,但是不知道审图机构对此如何把握
2010-11-12 08:25:12
来自 PC