土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家帮看下这个前室自然排烟可行吗
帮别人定个方案,17层住宅,防烟楼梯间及消防前室均有外墙(如图),防烟楼梯间外窗满足规范自然防烟要求,而前室规范要求自然排烟需要不小于3平米外窗,打算在前室做1.6x1.9外窗自然排烟,请问这样是否可行,新手上路,请大家多多指教:$

2.jpg

全部回答(6 )

  • ytwqz
    消防电梯前室层高2.9米,那外窗底距地面只有1米,审查机构是否会因排烟窗太低而提出问题?排烟窗是否应设在高于本层中心线以上?
    2010-11-16 14:33:16 来自 PC 评论 举报
  • taiyangkeng
    高规和建筑防火上都有一条自然排烟口要设在外墙上方,但是不具体,技术措施里有自然排烟口底标高宜在房间高度二分之一高度以上,但是不知道审图机构对此如何把握
    2010-11-12 08:25:12 来自 PC 评论 举报