求教
今天图纸会审,发现了了个问题,一栋楼进了工作电源和备用电源两路动力电源,只从其中备用电源柜给一处空调机组供电是否正确?:L
发布于
2010-11-10 12:46:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ccccyq
对,至少要双切换之后才能供给设备
2010-11-10 17:42:10
来自 PC
评论
举报
李小刀
用备用电源柜接空调?那主电源用来干啥?
正确的做法是主备电都接入配电柜然后在末端设置切换,然后在下面再接负载。。。
这是那个设计院出的图......
2010-11-10 16:24:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jed21988
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
正确的做法是主备电都接入配电柜然后在末端设置切换,然后在下面再接负载。。。
这是那个设计院出的图......