1。小区给水管线多(市政 加压 消火栓 喷淋 绿化)做管沟好还是直埋好呢?给水管沟标准图集那有啊?
2。室内污废分流,废水是排入小区雨水管网,还是先进隔油池再入小区污水管网(化粪池后)或直接入小区污水管网(这样建筑物边管井太多哦)
3。雨水 排水 给水管与电缆沟打架怎么处理?(电缆沟埋深1.5米,外部条件不太好,排水管起点埋深1.0米左右)
4。电缆沟内排水如何排??该地区地下水位教高(对了,如何界定高水位呢??)
5。小区内雨水 污水管网的最少坡度是多少呢?
6。说明:小区约50多某 建面7万 长向250米 宽向200米
谢谢各位,请多提意见!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句2室内污废水直接排入室外污水管网,在经化粪池或生化处理池排入市政污水管,如市政部门允许,可不设水处理设施。
3查规范,怎么会打架 尽量做直埋或穿波纹管 哪来的那么多电缆 还需要做沟
4接雨水井
5规范上有 要计算
回复 举报
管道埋深考虑覆土,也未必一定要按照管道的给水在上面,排水在下面.可以灵活考虑协调,当然最好排水在下面,给水在上面,(如果室外到建筑物的间距很小)雨水在道路中间,污水在雨水测边1.5米.压力管道在绿化区内.