土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高温热水供暖,供回水补偿器的设置问题?

高温热水供暖,供回水补偿器的设置问题?

发布于:2010-11-09 20:57:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高温水供暖系统,供回水主管道的补偿器怎样设置?供回水同设补偿器,但补偿器的补偿量不同;供水设补偿器,回水不设补偿器;供回水都不设补偿器;请解释一下各自的优点和缺点,另外是否还有好的方法没有?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    需要你提供温度、管径、供热的长度;不用补偿器如果空间大可以用膨胀弯解决。
    2012-04-03 10:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • waj6262
    waj6262 板凳
    根据供水温度和回水温度分别计算管道的伸长量;优先采用自然补偿,当自然补偿不能满足要求时,采用补偿器补偿;根据补偿量选择合适的补偿器型号和规格。
    2012-03-27 10:32:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多