土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV浇注变压器 最小空气间隙问题

10KV浇注变压器 最小空气间隙问题

发布于:2010-11-09 19:11:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV浇注变压器 最小空气间隙问题,标准上说的125mm,这个是裸露的地方。那么浇注线圈离外壳的最小距离可以小到多少?加2mm绝缘板的情况下?有强人解答下嘛?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • leinz
    leinz 沙发
    按照我们变压器的使用说明,线圈表面对地距离≥90mm
    2011-05-04 20:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    你说的是绕组的纵绝缘,由于绕组已有绝缘,再加2MM绝缘板绝对无问题,具体应以工频耐压试验为准.
    2011-05-02 16:57:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多