请教24V继电器的电压问题

发布于:2010-11-09 17:56:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明配电箱里有个消防24V的继电器,其中2.7是线圈,1.3是常开辅助点.1.3是串在塑壳里面的强切回路,现在问题是我2.7没接线,就1.3接在220V交流强切回路里,用万用表测2和地线,7和地线,都有七八十伏的电压,2.7测又没有。检查了继电器也没有短路或损坏等原因,是什么原因会有这么高的电压?是感应的吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuquan852
    yuquan852 沙发
    你是用数字式万用表测的吧,用指针表测测应该不是这个结果。
    2010-11-10 16:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    应该是感应的!
    2010-11-09 21:25:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。