我厂扩建,变压器为800KVA 10KV/400V 车间电流大概900A。 现在车间有一台630KVA 10KV/400V 的变压器,低压电流550A,高压电流20A,高压电缆为3*50平方的。现在两台变压器共用3*50平方的电缆够不够,谢谢帮忙算下

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zxpsl
    zxpsl 沙发
    "630KVA 10KV/400V 的变压器,低压电流550A,高压电流20A"这两个电流是怎么得出来的呢?和按公式计算相差较大呀!

    [ 本帖最后由 zxpsl 于 2011-4-14 12:01 编辑 ]
    2011-04-14 11:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • 许途
    许途 板凳
    短路电流,是根据上一级的短路电流来计算的,
    你原来都用35的,短路电流肯定满足要求的(假设原来是经过正确计算的)
    所以你在这里就考虑工作电流及距离远近选择吧。