1、传感器安装:
1)传感器应尽可能选择水流动性好的位置安装,以使传感器探测到准确的温度;
2)按图示将套管焊接于管道或水箱壁上,再将传感器(M27×2螺纹)连接在套管上(注意密封)即可。
3)安装在水箱中时,应确保传感器浸没在水中;
4)安装在管道上时,传感器应安装在不少于1m长的直管中部位置。
2、控制箱安装:
CLW水温自动控制器采用电子式远传控制方式,因而控制箱能根据用户自己的需要安装定位,可选择安装在控制阀附近,也可选择安装在中央控制室中集中控制,可直接挂于墙上。注意适当采取防水,防潮等防护措施。
3、电动阀安装:
电动阀由驱动器、阀体及辅件组成。
1)布置管道前应先确定电动阀处形尺寸(尤其是带有辅件的电动阀,驱动器位置较高),防止出现天空闷安装的情况。
2)使用电动阀一般需设置旁通管路,以备调试检修。
3)电动阀须遵循使用说明书规范,一般应正立垂直安装,阀体开度指示应便于观察。除考虑拆卸驱动器阀体方便外,周围还应留300mm以上操作空间。
4)为方便用户安装,CLW水温自动控制器均采用法兰联按方式,对于小型号阀体,进口原件为螺纹联接,贝特公司配有螺纹一法兰过渡接头。