土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地源热泵系统可以省多少钱-五年回收投资成本

地源热泵系统可以省多少钱-五年回收投资成本

发布于:2010-11-09 13:12:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地源热泵系统是集成中央空调、家庭采暖和生活热水三位一体的节能环保产品,通过对地热资源的免费利用实现低位能量向高位能量的转移,地源热泵系统不受外在条件干扰,一年365天向用户提供恒定的室内温度和家庭生活用水,而普通空调除了受制自然条件外,和地源热泵空调系统相比,能耗十分浩大,那到底地源热泵有多节能,可以节约多少钱呢?
地源热泵系统使用费:比空调省电40%
地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高30-50%,因此要节能和节省运行费用40%左右,虽然安装时成本较高,但对于购房者来说,使用地源热泵系统还是比较实惠的,并且该系统可以分户按照流量来计费。
而对于使用地源热泵技术的建筑来说,如果每家每户里都有一个通风口,可以由住户自己控制开关,地源热泵系统的流量费每小时只相当于电费的60%左右,那么就相当于节省了空调电费的40%。而且对住户来说,地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统更加舒适。
地源热泵最省钱
安装成本与技术费:约100元/平方米
地源热泵系统在北京、上海、南京、武汉等地已有不少项目运用,根据相关数据显示,相对于安装传统的中央空调系统而言,地源热泵系统在每平方米建筑面积要多花约100元,并且由于地源热泵系统的安装涉及到实地勘察、埋设管道等具体因素,因选择的建筑场地不同、埋设管道的方式不同还会导致成本增加。
管理与维护费:费用较低
地源热泵系统的优点是后期维护非常简单,由于系统本身基本是全自动运行,管道全部埋在地下,所以发生故障的几率非常小,该系统的一套设备使用寿命在20年以上。
通过初期成本费和使用费累计,我们可以大概得出一个结论,普通别墅安装一套地源热泵系统和一套传统中央空调系统相比,地源热泵系统需要5年左右年的时间回收成本,这个差值由用户的使用频率决定,如果用户使用率较高,基本上5年内就可以回收成本,可以说地源热泵是一项长远投资,时间越长回报率就越高。

[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-11-9 14:40 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • micklee198428
    micklee198428 沙发
    学习学习在学习
    2010-12-06 12:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhangkang915816
    地源热泵的初投资成本较高,运行费用也不低,要是当地的地质条件优越,埋地换热器换热效果好,那可能节能的潜力大点。
    再者要看机组选型和负荷配置了,我这里有个地源热泵系统,由于使用的制冷面积不及当时设计的面积大,只用了三分之一,埋地换热器只用了一半,压缩机也是关了一台,这样对于现在的负荷也是绰绰有余,机组耗电很厉害,算下来真还不如每个办公室设置一台分体式空调节能。
    因此使用地源热泵或者水源热泵,关键要进行动态考量,防止大马拉小车,最终还是不节能,三五年收回成本那是妄想了!
    2010-11-10 13:30:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 552 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北方酒店冬天采暖有用风机盘管的吗?

如题,一直有这个疑惑,听说北方冬季用风盘效果不好,不舒服,那么北方的高级酒店是不是做一套夏季空调系统,做一套冬季采暖系统?如果这样,在过渡季节市政热网没开始供暖,天气又比较冷了,怎么解决供暖问题? 忘了说了,我要做的这个酒店在辽宁盘锦市[ 本帖最后由 xhyuan19 于 2010-11-16 15:45 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10