DN400止回阀是否需要支撑
DN400止回阀是否需要支撑
请教一个问题:
在水平直管上安装一个DN400的止回阀和DN400的手动蝶阀,DN400的手动蝶阀已经有支撑,那止回阀是否还需要支撑,是否有规范要求呢?
发布于
2010-11-09 13:01:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wooo21
设水平支墩,选用图集相关支墩。因为止回阀也要承受较大的力。
2010-11-19 16:22:19