带高位转换高层,如果因为高位转换导致框支柱与底部加强区剪力墙由二级提高到一级,那裙房的抗震等级应该为二级还是一级? 另:框支梁的抗震等级是不是要随框支柱也提高为一级?
还有一问:高位转换的建筑最后算配筋是用剪弯算还是地震剪力与地震层间位移比的算法?

[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-11-10 09:03 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zengyu427
    zengyu427 沙发
    感谢楼上各位的回答,我看到了你们不同的观点
    2010-11-12 18:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • lxp6075
    lxp6075 板凳
    1.带高位转换高层,如果因为高位转换导致框支柱与底部加强区剪力墙由二级提高到一级,那裙房的抗震等级应该为二级还是一级? 另:框支梁的抗震等级是不是要随框支柱也提高为一级?
    裙房的抗震等级应该为二级,框支梁的抗震等级应该为二级
    2.高位转换的建筑最后算配筋是用剪弯算还是地震剪力与地震层间位移比的算法?
    算配筋= [用剪弯算,用地震剪力与地震层间位移比算]max
    2010-11-12 10:58:12