就你以上论述,我有以下考虑,现在提出来请勿见笑.
1、我个人认为对于设计秒流量的计算方法,应该是按同时使用系数算出来的值大,按当量计算的结果小(系统越大,这种差别月明显)。
2、我也觉得,对于比较好的设备,如果能储存5-10min的热水用量,应该是可以满足要求的,而且我看过一篇报告,说的是在瞬间的用水高峰时,管网内储存的水也可以调节一定的水温,好像是瑞典舒瑞普的(他们推销板式换热器用于生活热水系统),但是总觉得这样做在规范上找不出依据,而且审图的时候怎么办?
3、对于容量的选择,我现在的做法是在设计秒流量和最大小时流量之间取一个中值,可能会比1.2倍要高一点。
以上仅是个人观点,在此提出来与各位师兄探讨一下,请不吝赐教。