土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器供电距离问题

变压器供电距离问题

发布于:2010-11-09 11:01:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我有一台变压器200KVA,离用电设备有220M远,
现在准备用低压380V的架空线,使用120B20的钢丝铝绞线。
能不能供过去?压降大概有多少?损耗有多大?

[ 本帖最后由 longlong0208 于 2010-11-9 11:09 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • szdzjy
    szdzjy 沙发
    没问题,看清楚是架空线载流量绝对在300A以上,变压器低压侧电流在300A 以下
    2010-11-12 11:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    当然你还要看你变压器实际带多少负载,如果只带一点点.....那么把计算电流换算进去看看,是不是在5%之内
    2010-11-09 11:45:09

    回复 举报
    赞同0