土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 使用规范求助???
在建立门式刚架模型中,
为什么变截面钢柱使用门刚规范,等截面钢柱使用普钢规范??
而在托架方向计算时候,钢柱不区分是否变截面一律使用普钢验算??
,钢梁又使用门刚规范??
还有薄钢规范???
这三种规范分别在什么情况下适用啊??
请高手指教,谢谢

全部回答(9 )

  • zsying
    门刚规范 总则说明了该规范使用条件 一般来说 适用于荷载较小

    应用到冷弯薄壁型钢 用GB50018 一般常用于檩条 墙梁等次结构 主体刚架很少采用

    不满足上诉条件的一般用 普钢规范 ,安全 储备较大 安全。

    实际上 门刚 和 普钢 规范 差别就在于 建筑结构荷载大小

    轻钢 荷载较小 ,位移、局部稳定 等一些控制指标要较《普钢》宽松
    普钢 控制条件较严格,安全储备高,但缺点也就出来了,用钢量大
    2010-11-17 09:14:17 来自 PC 评论 举报
  • hakwj
    谢谢了,小弟在研究研究:handshake
    2010-11-15 19:25:15 来自 PC 评论 举报