土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防爆门斗压力问题

防爆门斗压力问题

发布于:2010-11-09 09:29:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
进入防爆区要经过防爆门斗,那么防爆门斗的压力应该是比非防爆区低呢?还是要比门斗两侧的非防爆区和防爆区都要高呢?感觉两种方式都能阻断防爆区和非防爆区的气流互相污染,那种方式更好呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发

    防爆门斗设置加压送风的确没有依据。

    须要设置加压送风防烟的场所和部位在GB50016-2014(2018年版)中的8.5.1条文里,其中,自然不会包含防爆门斗。需要设置加压送风系统用于电气设备防爆的房间及要求在GB50058-2014中的5.2.4条文里。其中,自然更不会包含防爆门斗。为什么呢?

    首先应弄清楚什么情况下须要设置防爆门斗。

    依据GB50016-2014(2018年版)中的3.6.10条文,有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。

    其中,有爆炸危险区域,即,有爆炸危险的甲、乙类厂房或场所。这些区域与其相邻区域因生产工艺需求而要连通时,首选方案:在外墙上开门,利用外廊或阳台联系;次选方案在防火墙上做防爆门斗,门斗上的两个门错开设置目的是缓冲爆炸冲击波的作用。同样的原因,爆炸危险区域内的疏散楼梯间也应设置防爆门斗,目的也是缓冲爆炸冲击波的作用。此外门斗本身也可以限制爆炸性气体、可燃蒸汽混合物的扩散。

    那么通风在这些有爆炸危险的区域和场所中的压力控制措施里,要做些什么呢?依据GB50019-2015中的6.9.6条:“ 放散有爆炸危险性物质的房间应保持负压。 ”;因此,防爆门斗也就没有在设置正压的必要了。6.9.7条: “根据工艺要求在爆炸危险区域内为非防爆设备的封闭空间设置的正压送风系统,其进风口应设置在清洁区,正压值应根据工艺要求确定。”这个正压送风系统是与GB50058-2014中的5.2.4是对应的。

    以上。


    2021-07-01 12:17:01

    回复 举报
    赞同1
  • lnhldwlh
    lnhldwlh 板凳

    当然是防爆门斗的压力比非防爆区低更好了

    2021-07-08 09:12:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:一个关于地下室防排烟的问题

请教各位兄弟:若地下室一个防火分区内只有一个补风天窗,且设置比较偏远,此防火分区分2个防烟分区,可以共用此天窗作为补风系统么?请说出可以,不可以的理由:lol thanks[ 本帖最后由 hallon_jiang 于 2010-11-9 01:08 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10