发布于:2010-11-09 08:40:09
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
4台循环水泵,有3台为汽机拖动。由于在清洗及预膜阶段,热点装置没有开车,故只有一台电机驱动的循环水泵可以工作。
这样造成在循环水清洗及预膜阶段流量太小,流速过低而达不到预膜要求。请问有何更好的方案?
我给业主出具的方案是下面的这个,看看可行性怎么样。
1、
热电装置单独设置开车用循环水泵,且热电装置给水管和回水管与厂区循环水管之间设置切断阀;
2、
先对热电装置管道进行清洗及预膜,待热电装置开车后,再开启汽轮机驱动循环水泵;
3、
对循环水系统大量补水,并在确保水池液位的前提下,逐渐开启热电装置管网和厂区管网之间的切断阀,整个管网冲水。
4、
整个系统进行置换及预膜处理。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板由于循环水泵房内仅一台循环水泵为电机驱动,其余为汽轮机驱动,考虑到循环水系统清洗及预膜阶段仅一台循环水泵工作时流量过小,现出具下列试车意见。
1、由于热电装置需单独开车一段时间(数月),故需单独设置开车用循环水泵。
2、热电装置给水管和回水管与厂区循环水管之间设置切断阀(见附图);
3、在热电装置开车前,清洗全厂循环水管网系统。
4、先对热电装置管道及换热器进行预膜处理,待热电装置开车后,再开启汽轮机驱动循环水泵;
5、对循环水系统大量补水,并在确保水池液位的前提下,逐渐开启热电装置管网和厂区管网之间的切断阀,使整个管网充水。
6、整个系统进行置换及预膜处理。
在上述方案中,需保证热电装置开车后,低压蒸汽量需满足3台循环水泵汽机蒸汽用量。且循环水系统置换及预膜必须由专业厂家进行,上述方案仅为参考。具体实施以专业厂家方案为准。
有何问题,请大家指教.
回复 举报
这样有个问题,就是全厂管网进行预膜的时候,预膜水会进入热电装置换热器。有影响吗。
还有,在预膜之前,必须完成清洗工作,清洗阶段流速过低也无法彻底清洗,怎么办好呢。
回复 举报