土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 循环水流速不够,如何预膜

循环水流速不够,如何预膜

发布于:2010-11-09 08:40:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
4台循环水泵,有3台为汽机拖动。由于在清洗及预膜阶段,热点装置没有开车,故只有一台电机驱动的循环水泵可以工作。
这样造成在循环水清洗及预膜阶段流量太小,流速过低而达不到预膜要求。请问有何更好的方案?
我给业主出具的方案是下面的这个,看看可行性怎么样。
1、
热电装置单独设置开车用循环水泵,且热电装置给水管和回水管与厂区循环水管之间设置切断阀;
2、
先对热电装置管道进行清洗及预膜,待热电装置开车后,再开启汽轮机驱动循环水泵;
3、
对循环水系统大量补水,并在确保水池液位的前提下,逐渐开启热电装置管网和厂区管网之间的切断阀,整个管网冲水。
4、
整个系统进行置换及预膜处理。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • simuy
    simuy 沙发
    最终传真:
    由于循环水泵房内仅一台循环水泵为电机驱动,其余为汽轮机驱动,考虑到循环水系统清洗及预膜阶段仅一台循环水泵工作时流量过小,现出具下列试车意见。
    1、由于热电装置需单独开车一段时间(数月),故需单独设置开车用循环水泵。
    2、热电装置给水管和回水管与厂区循环水管之间设置切断阀(见附图);
    3、在热电装置开车前,清洗全厂循环水管网系统。
    4、先对热电装置管道及换热器进行预膜处理,待热电装置开车后,再开启汽轮机驱动循环水泵;
    5、对循环水系统大量补水,并在确保水池液位的前提下,逐渐开启热电装置管网和厂区管网之间的切断阀,使整个管网充水。
    6、整个系统进行置换及预膜处理。
    在上述方案中,需保证热电装置开车后,低压蒸汽量需满足3台循环水泵汽机蒸汽用量。且循环水系统置换及预膜必须由专业厂家进行,上述方案仅为参考。具体实施以专业厂家方案为准。
    有何问题,请大家指教.
    2010-11-09 09:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • simuy
    simuy 板凳
    “整个管网冲水”应为“整个管网充水”
    这样有个问题,就是全厂管网进行预膜的时候,预膜水会进入热电装置换热器。有影响吗。
    还有,在预膜之前,必须完成清洗工作,清洗阶段流速过低也无法彻底清洗,怎么办好呢。
    2010-11-09 08:52:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨水口相关问题

想请教大家一个问题,雨水口和雨水检查井连接管,规范要求坡度不小于1%,但是在设计过程中,检查井井筒很深,雨水检查口的深度一般又不大于1米,要使雨水连接管进入检查井,那就需要非常大的坡度,请问各位专家是将连接管的坡度加大呢,还是就将连接管接至井筒而不是井室啊?

回帖成功

经验值 +10