土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一下电流互感器和电压互感器的饱和问题?

请教一下电流互感器和电压互感器的饱和问题?

发布于:2010-11-08 22:09:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问一下,电流互感器饱和是励磁阻抗变小,励磁电流极大增大,严重时一次电流全部变励磁电流,造成二次电流为零?这个说法对不对?
那电压互感器饱和就是会像变压器一样产生励磁涌流,二次电流极大?这对不对?具体原理是什么?
再弱弱地问问:饱和的概念是不是说铁心通过的磁通达到上限?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • learnerking
    learnerking 沙发
    "这就意味着,电流极大增加,而电压的改变却非常有限,这就相当于励磁阻抗变得比较大(复数形式欧姆定律U=IX)。"

    手抖了,应该是:

    “电流极大增加,而电压的改变却非常有限,这就相当于励磁阻抗变得比较小(U=IX)。”

    多年没搞欧姆定律了~ 惭愧之至
    2012-07-24 19:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • learnerking
    learnerking 板凳
    5楼君要认真思考饱和对互感器等值电路的影响。
    磁路饱和后,磁动势(I*N)的增加与磁通不再是线性关系,而电压正比于磁通量的变化率(从相量上看,电压正比于磁通量的幅值和频率)。这就意味着,电流极大增加,而电压的改变却非常有限,这就相当于励磁阻抗变得比较大(复数形式欧姆定律U=IX)。
    楼主的分析是比较准确的~ 但按小弟的理解,逻辑关系应该是:电流互感器二次侧开路,电流只能流进励磁电抗,导致磁通量大量增加,继而磁路饱和(励磁阻抗变小)并进一步导至流入互感器的电流过大,从而烧坏设备。
    2012-07-24 19:42:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:干式变压器安装问题

干式变压器安装问题,新建住宅小区安装变压器,距建筑物有5m远的距离,可小区内的住户不让安装说怕高压辐射呢,变压器能辐射多大范围?有没有具有说服力的资料。

回帖成功

经验值 +10