藏书10万册的图书馆,有集中空调,要做自喷吗?
藏书10万册的图书馆,有集中空调,要做自喷吗?
如题
发布于
2010-11-08 21:53:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hello1971
需要设置自动喷水系统的地方:
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
7 藏书量超过50 万册的图书馆。
这个图书馆不是只按藏书量算?
2010-11-09 21:27:09
来自 PC
评论
举报
wubing04123027
如果是自喷的话,10万册不是也要报废了,是否可以采用其他的灭火方式,例如气体灭火等等
2010-11-09 13:42:09
来自 PC
评论
举报