土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于温度组别和设备类别的认识

关于温度组别和设备类别的认识

发布于:2010-11-08 21:41:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在进行爆炸危险区域设备选型中,对温度组别和设备类别的理解如下,不知是否正确,请大家帮忙明确。
1、温度组别:当电气设备正常运行、发生故障时,其表面温度不会超过温度组别的对应温度。
2、设备类别:ⅡC类设备可以用于ⅡB类和ⅡA类设备适用的场合,ⅡB类设备可以用于ⅡA类设备适用的场合,反之,就可能出现危险。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    爆炸危险区域这一块少接触,学习一下
    2010-11-11 18:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • yangerlang
    yangerlang 板凳
    楼主的理解完全正确!:handshake
    2010-11-11 16:37:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三备一用75KW的消防泵配电问题?急

我现在有一个项目,消防有四台75KW的,三用一备,请问各位最好是选用什么启动方式呢?如果使用直接启动,应该用多大的电缆?如果用软启动,又可以选用多大的电缆?另外请问一下各位有没有三用一备电动机启动的标准图集,我都只看到一用一备消防泵的图集?谢谢大家指点,这里我现在做得差不多了,写出来和大家探讨一下.首先厂区的有一台2000KVA的变压器,预留了一个500A的短路器给消防泵这块。最终我选的还是软启动,75KW的电动机计算电流为132A,因此选用的是ZRYJV 3x70+1x35的电缆,(另外其实个人趋向于直接启动,因为有条件的话,消防泵最好是直接启动),但是考虑厂家预留断路器额定电流不是很大,所以采用了软启。另外还有两台11KW的增压泵(一用一备),两台1.5KW的潜污泵(一用一备). 总的计算电流450A, 选用了630A的总断路器,600A的双电源切换开关。 总进线两路进线分别引自供配电房和配电房发电机组,每路进线选用的是2(NHYJV-1KV-(3X150+1X70)) 2SC100.大致情况就是这样,不足之处请大家多多指点。

回帖成功

经验值 +10