发布于:2010-11-08 19:53:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
大家好,请教一个问题啊?近几天公司的行车老是出问题,经排除其他故障,最终确定为是滑触线故障。今天又出现了,行车正常行驶中突然停止(前几天每天都出现好几次这样的情况,有时候等上几分钟又恢复正常,有时候好几个小时也没反应),今天我让人检查了滑触线三相相电压 ,完全正常,但是其中AC两相线电压为零(也不全为零 反正很小),我又让他们在那点将滑触线三相全部断开,再用万用表检查滑触线前半段,AC两相线电压正常,又将滑触线连接好后,行车恢复正常,整个过程中,我就做了拆开和连接恢复工作,行车又正常了。怪事,请问是怎么回事情哦??????
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
滑触线最容易出问题的是“导电拖”与“滑触线”接触不良。
其次是“导电拖”上连接线松动或磨破。
回复 举报