土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教高手!变频器用在中性点不接地系统中的问题

请教高手!变频器用在中性点不接地系统中的问题

发布于:2010-11-08 16:54:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我厂公用PC6段是不直接接地系统,变压器为△/Y接线,中性点经44Ω电阻接地,在机组调试期间出现过多次母线电压升高烧损低压变频器的问题,后我们在母线PT二次开口三角安装了消谐电阻。
消谐电阻安装后稳定运行了近一年,从今年四月份开始,接在PC6段上的化水段6台变频器出现报警、烧损现象,原因不明。2010年9月15日19:20分化水段6台ABB ACS350故障,其中3台内部击穿短路,3台出电机超速报警(咨询厂家:造成电机超速的原因是由于过流)。后查DCS上母线电压曲线发现2010年9月15日19:20分—25分我厂#5、6机组380V主厂房公用PC6段A、B、C 3相对地电压升至290V;检查PC6段电阻阻值正常。对当时启动的设备也进行了排查,无法确定引起接地的具体设备。
另外,.2010年9月16日00:20左右输煤系统除杂物机启动时发现变频器烧毁(ABB ACS510-01-017A-4),当时该设备电源接在公用PC6段。
(自8月份以来除杂物机多次运行中出现故障报警并发生自停现象,故障显示“EARTH FAULT”,故障现象不连续,有时几天一次,有时一天发生多次,并在电机停转时仍会发生,查负载电动机电缆均无问题。故障发生后,有时立即复位就能马上启动起来,反复检查也未发现接地点).

查看变频器说明书(ABB ACS510)安全指南中警告“如果变频器用在浮地电网时”请拆下螺钉EM1与EM3。。。。。。。”,依照说明,拧松该螺栓后(因为不容易拆掉),该现象仍然存在,母线电压仍不定时升高,原因至今未查清楚,请高手指点,谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子培训资料

北京西门子培训材料

回帖成功

经验值 +10