关于吊顶内是否应设喷淋的问题请教各位

发布于:2002-06-30 09:43:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中对于大于800的吊顶内,如有可燃物的话,应设喷淋。但如何界定是否有可燃物呢?煤气管不应暗装,按现行电气规范,吊顶内明敷电线应穿钢管,装修规范对建装材料也有明确的规定,这样的话,对于普通民用建筑来说,吊顶内很少有可燃物的,是否可以不设?这是本人多年来的迷惑,多方请教均无满意答案,现在我在设计中,民用建筑的吊顶均不设喷淋,好象深圳消防局也没什么意见。各位是否也有这样的迷惑呢?那位大虾能说清楚道明白呀?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • hhh01234567
    hhh01234567 沙发
    我一般不作,我同事一般作。哈哈。
    电线管设计中一般都用钢管了,风管一般也是镀锌的了。保温材料也都是难燃的。所以,我一般都不设置的。至于施工中采用可燃的或者假冒伪劣产品,那不是我们能控制的了。
    有风管,布置自喷,吊顶内要考虑梁,吊顶外要考虑装饰的新风口和灯盘,喷头安装也不是我们画的那么简单。
    -------感觉这条规范就是有点和稀泥,逃避责任的意思。
    再说了,给排水那么点比例,已经作的够多的了!兄弟姐妹们!对不对阿!
    2009-03-29 08:28:29

    回复 举报
    赞同1
  • xia12
    xia12 板凳
    根据现行的电气规范、装修规范,闷顶尤其是高层的闷顶内是不能有可燃物的。所以是不用设的,本人设计的一个超高层,闷顶内全没设。图审及消防部门对此都没什么意见。我是武汉的。
    2009-09-18 11:02:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教上海的或作过上海项目的同行朋友一个问题

本人第一次作上海的项目,为一新建中学,含教学楼,行政楼,实验楼,体育馆,宿舍,食堂,教工宿舍等单体,除宿舍,行政楼为4层建筑以外,其余均为三层,且均为坡屋顶(屋顶水箱设置有一定的困难),根据本人所知,上海的项目有一些地方的规范条文,比如消防,还有其它给排水的一些习惯作法。1:比如消防上本人考虑仅在行政楼的四层楼面上架高1.10米作一消防专用水箱(坡屋顶上不适合作水箱),然后设置室内消火栓系统的每个单体作水泵接合器即可(好象上海消防条例提到中小学建筑可以不做消防泵)室外消防如果有两路市政给水引入并在校内成环网(目前知道有一路DN300,如果仅有此一路,则自此DN300管由室外消防泵直接吸水)并与室内消火栓系统沟通