笔者最近负责了一个大型商业建筑设计,地下一层为车库,地上五层为卖场,在与设总协商后,确定了将地下室排风排烟系统与地面排风排烟系统合用通风竖井,竖井按500平方米设一个,在屋面设置排风排烟风机,在地下室局部设置诱导风机,整个地下室基本无水平风管,节约了大量空间,也避免了与喷淋系统交叉,效果良好。