土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 基本周期的疑问?

基本周期的疑问?

发布于:2010-11-08 09:23:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm计算
振型号 周期 转角
1 1.9727 178.88
2 1.7881 89.79
19层框剪结构,为何基本周期选1.7881

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dendem
    dendem 沙发
    期待答案,我也不懂
    2010-11-19 12:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • keys_drill
    keys_drill 板凳
    有可能你第一振型是扭转振型。而规范要求的基本振型是第一平动振型。
    2010-11-19 12:14:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教钢框架无侧移框架柱计算长度系数的问题

我设计了一个六层的钢框架结构,每层梁柱均铰接,X方向两跨,Y方向是单跨,框架柱每个方向均设置了十字交叉支撑,SATWE整体计算时,钢柱计算长度按无侧移计算,为什么计算时柱的计算长度系数不是1呢?按钢规附录D-1取柱的计算长度系数计算时,K1=K2=0时,计算长度系数应该是1,呀? 我SATWE计算结果是,所有柱的计算长度均大于1,这是为什么? 是我的柱间支撑太弱了吗?不是强支撑无侧移框架造成的吗?很迷惑呀,