请问火灾自动报警设不设
请问火灾自动报警设不设
一栋二层KTV(卡啦OK等娱乐)楼房,每层建筑面积2300平米左右,看《自动报警规范》
3.中型及以下影剧院;
4.设置在地上四层及以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
水的设计有自动喷淋系统,请问要不要设火灾自动报警系统,谢谢!
发布于
2010-11-08 08:49:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
fengyachaop77
新民规里有一条 上自动喷淋的地方要设火灾自动报警,上喷淋是为了前期报警,条文说明有详细的介绍 详见 新民规 13.4.4 1)当需早期预报火警时,设有自动喷水灭火喷头的场所,宜同时设置感烟探测器;
2011-11-27 20:17:27
来自 PC
评论
举报
dancer2011
2011-11-25 16:43:25
来自 PC
评论
举报