土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28柜4000A系统的隔离柜是否要加风机?
KYN28柜4000A系统的隔离柜是否要加风机?

全部回答(50 )

  • co1512470318000
    必须加,3150A以上的都加
    2017-12-05 19:22:05 来自 PC 评论 举报
  • co1449365944155
    电流这么大肯定要加的,我见过有两种加法 :1.加在隔离的中封板上、2.加在中置柜的下方(从下往上吹,跟干式变压器散热原理差不多。
    2017-08-24 10:12:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10