KYN28柜4000A系统的隔离柜是否要加风机?
KYN28柜4000A系统的隔离柜是否要加风机?
KYN28柜4000A系统的隔离柜是否要加风机?
发布于
2010-11-07 18:58:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(50 )
co1512470318000
必须加,3150A以上的都加
2017-12-05 19:22:05
来自 PC
评论
举报
co1449365944155
电流这么大肯定要加的,我见过有两种加法 :1.加在隔离的中封板上、2.加在中置柜的下方(从下往上吹,跟干式变压器散热原理差不多。