  • co1512470318000
    必须加,3150A以上的都加
    2017-12-05 19:22:05 来自 PC 评论 举报
  • co1449365944155
    电流这么大肯定要加的,我见过有两种加法 :1.加在隔离的中封板上、2.加在中置柜的下方(从下往上吹,跟干式变压器散热原理差不多。
    2017-08-24 10:12:24 来自 PC 评论 举报