求教:钢筋搭接区域
求教:钢筋搭接区域
诸位高手:
101中 有框架柱自基础顶面至一层现浇板顶的钢筋搭接图示。
那么遇到一层地面以下下有DKL时,自框架柱基础顶至DKL之间,允许钢筋搭接吗?
发布于
2010-11-07 16:47:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jiangweihua
一般不这样搭接,只有在梁高很大,如2-3m,这样柱筋再加高的话很难竖起来,这样才会做搭接。施工单位也不愿这样做,那样会增加费用。
2010-12-02 13:05:02
来自 PC
评论
举报
xuchenfei
基础顶面以上1/3的净高方位不允许连接,可参考03G101图集
2010-11-29 21:15:29
来自 PC
评论
举报