土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 局部层设有卫生间的排水问题

局部层设有卫生间的排水问题

发布于:2010-11-06 21:38:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个综合楼。1~3层走道两侧为类似于宾馆带卫生间的标准间,4~6为办公室。
建设单位又不想让排水管在无卫生间的4~6层房间内伸顶通气。
请问这个排水通气问题如何解决?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lggufei
    lggufei 沙发
    侧墙通气不是太好实现。
    放大管径也不太现实了。
    没有地下室,而且一层排出部分太长,放大管径的话,也是比较麻烦的。

    我的考虑是在三楼走廊做一个汇合通气管引至侧墙,不知道怎么样?
    2010-11-07 09:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • smartgump
    smartgump 板凳
    1.侧墙通气
    2.汇合通气
    3.自循环系统
    4.真空排水(太贵太复杂,不考虑)
    2010-11-06 22:50:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多