土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑室内横干管排管问题

建筑室内横干管排管问题

发布于:2010-11-06 15:46:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位一个问题
走廊为1.88m,去掉吊顶还有1.1m高度,要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?
以 21层南面为例
1.空调供水,DN32+30保温
2. 空调回水,DN32+30保温
3.热水DN100+30保温
4.给水DN100
5.消防回水DN150
6.喷淋DN100
7.桥架200*100
请前辈指教,非常感谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guixuli
    guixuli 沙发
    以下是暖通版主的回答,我觉得思路很对,给大家做参考。非常希望知道具体的排管尺寸,有没有规范资料可以参考,给我们这种新人一点提点。
    桥架贴梁(因为怕水)。消防水管垫底(因为要接下喷的喷头)。
    空调水管可以供回两根并行。消防水管与给水等如果不接支管,可以根据情况调整敷设高度。
    没有风管,还是比较容易的。
    分三~四层应该可以,注意留下检修空间。
    2010-11-07 09:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • lltaishan
    lltaishan 板凳
    桥架在最上面,和热水分两侧
    2010-11-06 15:50:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过流继电器和热继电器

什么时候用过流继电器 什么时候用热继电器单位的启闭机设计的用过流继电器 为什么不用热继电器呢? 是不是和电机种类有联系 启闭机上用的是绕线形电机

回帖成功

经验值 +10