空气能机组的奇怪现象今天维修一台5P空气能,用户报修说漏液. 到现场看时压力还有,就把机器开了起来,这时奇怪的现象来了高压18个压力左右 低压2个左右,膨胀阀节流后出口的液体竟然是热的,温度只比膨胀阀进口液体的温度低一点,此时水温为50度 室外温度20度左右, 维修到此时已经没了头绪,后来把感温包从回气管上取了下来又装了回去加了点液,节流后的液体又冷了, 我从未见过这样的现象(节流后的液体是热的) 还要请教的是环境温度会影响到高低压压力,那环境温度为30度时压力为4.5公斤那到了环境温度20度的时候压力会降到多少,. 有对应的对照表吗?(如冷库刚开始降温库温25时低压压力为3公斤左右,等库温到了零下18度的时候压力只有0.5左右个压力,像这种变化有拒可依吗)