土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 圆柱加固的问题

圆柱加固的问题

发布于:2010-11-06 15:25:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个仿古建筑,共四层,一层48颗圆柱
设计强度C35,施工中混凝土试块试验不合格,进行了回弹仪检测鉴定,有两颗不足C25,有十二颗在设计强度的90%至95%之间。
施工方提出不足C25的用两层碳纤维加固,设计强度的90%至95%之间用一层碳纤维加固。碳纤维用0.167mm,二级布。
请较各位,这样稳妥否?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofang111111
    方法还好,只要计算过了就行:)
    2010-11-12 09:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiaochuan0224
    xiaochuan0224 板凳
    方法可行,但粘贴量应根据计算确定。
    2010-11-10 11:26:10

    回复 举报
    赞同0