土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通空调施工质量通病

暖通空调施工质量通病

发布于:2010-11-06 15:15:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

该资料是我在宁夏某地标建筑五星级酒店及商务中心工程施工当中一点一点积累起来的并形成了一点文字,供大家伙参考,同时希望能给大家在施工中带来帮助!
1、组合式空调器安装质量差
表现形式:表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。
产生的原因分析:
1)空调器的坐标位置偏差过大,达不到《施工及验收规范》对设备安装基准线的平面位置和标高的允许偏差的要求;
2)空调器各空气处理段有些产品为散件现场组装,使得壁板表面不平整,甚至几何尺寸偏差过大;
3)空调器各空气处理段之间连接的密封垫厚度不够;
4)空调器内的空气过滤器、表面冷却器、加热器与空调器箱体连接的缝隙无封闭;
5)挡水板的片距不等,折角与设计要求不符,安装颠倒;
6)空调器无减振措施;
7)排水管无水封装置;水封的高度应根据空调系统的风压来确定。



附件名:20101161289027700441.rar

文件大小:12K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CAD教程1

图纸简介: 好好学习 附件名:20101161289019700396.zip 文件大小:46K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10