土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点刀闸投入与损耗的关系

变压器中性点刀闸投入与损耗的关系

发布于:2010-11-06 09:24:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂有四台变压器,容量为3X42MW+1X12MW。同在一条母线上,平时只有一台变压器中性点接地。但是投入中性点接地的一台变压器空载损耗非常大,大约在450kW左右,而铭牌标明的空载损耗最大的一台为38kW,最小的为14kW。不投入中性点接地刀闸的损耗基本正常。是什么原因引起的,请各位高人指教。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发


    变压器高压侧是中性点直接接地系统?110kV?如果是,那么是只允许一点接地的。

    另外,你的厂用电应该是40MW吧,40kW是不是太小了?机组全开时,厂用电负荷比较大,相对而言450kW的零序负载所占比例非常小,这就是“发电时,各部分电度核对,损耗比较正常。机组全部停机后,通过电度计算反映损耗较大”的原因。

    还是好好找找哪来的零序负载吧。肯定的三相不平衡了!
    2010-11-07 11:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    中性点电流大约为10A,检测计算高压侧各相电流3.8A、2.9A、3.8A,且三相电流方向基本在同一方向,角度差在30度以内,-65~-85°。我们是发电厂,负荷基本上是三相对称负荷,厂用电负荷大约是40kW。几台变压器都存在这种 ...

    “且三相电流方向基本在同一方向,角度差在30度以内,-65~-85°。”是什么意思?三相电流的相位差在30°内?你还说负荷基本对称?不可能的!!!
    2010-11-07 09:58:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求35/6kV 10000kVA SC10变压器外形尺寸

哪位有SC10 35/6 10000kVA干式变压器 的外形尺寸啊?麻反发一个,谢谢

回帖成功

经验值 +10