土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教变电房10kv电力接入系统如何设计
最近设计了一个小区室外电力以及区内两个变电房,电力局提出几条意见,第一条,补充10kV电力接入系统设计.该小区供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源,但是不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计呢?请教一下各位高手. 第二条,变压器要采取什么保护形式.这个我也不懂啊. 有谁有图纸吗?内心比较急,这些回复几天内要回复.

全部回答(61 )

  • wly008
    1.区内10kV电源由10kV枫花295线10#杆引进至1#变电房,由1#变电房高压环网柜引高压电缆至2#变电房,电源接入点采用高压真空断路器。0.4KV低压供电方式呈树干状及放射状供电网络。
    2.区内设2座10KV变电房,公变关口采用高供低计,住宅采取到户计量。
    3.区内10KV高压电缆线路采用SC管敷设,埋深为室外地坪下0.8M以下,中途及进线处设人孔井.
    2010-11-20 22:34:20 来自 PC 评论 举报
  • wly008
    非常感谢各位高手的指点,图纸我完成了.也在论坛里请教其他高手,把接入系统从电杆上加了个柱上真空断路器和避雷器. 拿到电力局请教他们的时候,那个经理说,断路器和避雷器我可以不画的,这个属于他们那边的定的,其实就是画出这个10号杆的剖面图(电缆如何在这根杆上安装以及如何入地,以及这根10kv电缆敷设的断面图),上面有人已经提供给我安装图籍了,我参照一下就可以.他们的接入系统就是指"电缆如何在这根杆上安装以及如何入地"的剖面图.
    2010-11-20 22:27:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10