现手上有一卫生院,建筑面积4900m2,但床位不到100张,按规范要求可不上火灾自动报警系统,但水专业需要设喷淋 消火栓 地下室设有消防水池和消防泵房!那电气专业是否也要上自动报警系统呢 ? 谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(115 )
只看楼主 我来说两句-
sk605773247
沙发
学习了 .......但还是感觉两路高压进线便于以后的维修人员.........
2011-06-03 21:09:03
赞同0
-
任逍遥
板凳
看一二级总的符合有多大,2路不同10KV进线做双电源供电,柴油发电机组作为特别重要一级负荷第三电源,如没有特别重要负荷可不要发电机或用1路10KV加发电机的供电方案。
2011-06-02 15:02:02
赞同0
加载更多回复 举报
对于规范所说一级负荷中特别重要负荷都包括什么一直搞不太清楚,哪位高手指点下
回复 举报