土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋规范的理解

自动喷淋规范的理解

发布于:2010-11-05 16:14:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷规4.2.8 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水-泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。看了后面的条文解释和图,可以理解,但是有一点疑问:如果其中的某一个系统打开,岂不是所有系统的阀门都打开?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • doublelook
    doublelook 沙发
    不懂的飘过
    2011-03-19 11:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • yihui132
    yihui132 板凳
    这个系统我做过,湿式系统是被动打开的,就象喷头动作,而干式系统是主动打开的,象雨淋阀是由电磁阀或控制喷头打开的,湿式系统只不过是个水源罢了,泡沫也一样,把能共用的管都共用,可以节省投资
    2010-11-07 16:27:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多