车库排烟问题

发布于:2010-11-05 09:19:05 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
车库防火规范中规定地下车库每个防烟分区面积不宜大于2000㎡,排烟系统与按防烟分区设置,但是看到好多设计一个防火分区(不大于4000㎡)就设一个防烟分区,一个排烟系统,这样合理吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liupin69
    liupin69 沙发
    风量太大,风管截面太大
    2010-11-07 12:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • zstwxl1415
    zstwxl1415 板凳
    但是看到好多设计一个防火分区(不大于4000㎡)就设一个防烟分区,一个排烟系统,这样合理吗? 答:合理。加喷淋后防烟分区增大一倍。
    2010-11-06 00:17:06