阅读下一篇
关于断路器在配电柜的布置问题?1、GGD(800×600×2200)开关柜,里面装断路器的话最多可以装几个,我选的是常熟的CM1断路器,电流小于63A,样本上每个断路器的宽度为78mm,如果放一行,每行10个的话,为780mm宽,对于800mm宽的柜子,还有20mm的余量是否可以?2、有的单位可能是自己安装的,放了两行断路器,感觉里面装的太多的话,可能散热不好,还有如何一个断路器烧毁的话可能会影响其他断路器,请问这样是否符合标准;另一种情况是柜子用800×800×2200的,正反面都装断路器,这样是否符合标准?关于配电柜的内部布置,比如断路器之间的间距有没有要求,参照哪个标准?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句短路电流开断次数越多,灭弧室的成本越大。
提出具体参数要求,发邮件到szvac(a)sina.com联系(将(a)换成@)
回复 举报
回复 举报