进行雨水管道设计计算的时候,在什么情况下会出现下游管段的设计流量小于上一管段设计流量的现象?若出现了,该如何处理?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • leo
    leo 沙发
    可是ψ应该是变动的,考虑到下渗情况,其值会减小的。
    2002-06-28 09:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • 弓手
    弓手 板凳
    回楼上:
    由雨水流量计算公式:Q=φqF得:
    上游管道流量:Q1=φq1F1(φ值不变)
    下游管道流量:Q2=Q1+Q3
    Q3=φq2F2
    当q2F2 下游管道流量应等于本身管段流量Q3加上转输上游流量Q1.
    Q2=Q1+Q3>Q1
    即下游管道流量>上游管道流量.