我做了个27层的纯剪力墙结构的住宅,荷载,开间都不大,剪力墙布置的位置都是需要有支撑点的地方,也不长,就那么1.2--1.5米左右。
6度区,C40 240厚墙 周期2.955 轴压比基本在0.7--0.8左右,,为什么PKPM自动配置钢筋出来就很大,,构造边缘纵向钢筋有的达到了直径20,20多根,,,最小的构造配筋也有14--16大。。。。 检查了6个比值都是符合规范要求的。。。为什么钢筋这么大啊?
请教高手指点下! 我是让PKPM根据SATWE数据自动配置钢筋的。。。
周期折减没有调是默认的1 结构周期输入的是2.955