发布于:2010-11-04 20:55:04
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
最近碰到一台400冷吨走-10度的螺杆机,做完两器的清洗和换油换油过滤器工作后,开机前温度和参数都正常,等水温降到设定温度-10度后负荷起来后就一直显示低蒸发温度限制,而且冷冻水一直维持在-7度和8.5度之间再也降不下去,由于是工业制冷因此满足不了业主方的要求,此机盐水浓度在35%-40%之间我们查询了手册浓度也符合要求。而在同一系统中的旁边一台能正常运行,因此浓度可以排除,油位也在正常位置也是按量加,最出显注的表面故障就是电子膨账阀的开度,在刚开机正常运行时开度和蒸发器的液位都正常,在出现故障后液位低膨账阀开度小,因此我还把蒸发器液位传感器抬高,但故障依久,现在不知如何下手,请贵坛高人指点
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句1, 查看冷冻水的进出水压力表的数据,看看蒸发器的水压降是否在运行范围,压降过大,蒸发器的水侧有结晶的可能,影响蒸发器的传热,从而使蒸发温度下降。如果水压降过小,表明水流量小,同样影响蒸发器的传热,这种情况下应查找,盐水过滤器、与冷冻水有关的阀门、水泵及末端等。
2, 机组自身问题;这是比较复杂的系统性问题,它需有机电基础知识较强的专业人员参与维修,满液式机组的液位控制有通过液位传感器的检测得到相应的模拟量信号、去具有pi或pid功能的电子控制器控制电子澎胀阀实时开度(它需要设定具体液位的数据):也有通过检测排气过热度得到相应的模拟量信号、去具有pi或pid功能的电子控制器控制电子澎胀阀实时开度(它需设定具体的过热度数据)。
回复 举报
回复 举报