土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求沉管灌注桩桩位偏移规定

求沉管灌注桩桩位偏移规定

发布于:2010-11-04 17:59:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在网上查了两种说法,哪种对,求解

(1): 按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》要求桩位允许偏差:1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩为100mm,条形桩基础沿中心线方向和群桩基础的中间桩为200mm。
(2):一、1~3根单排桩垂直于中心线方向和群桩基础的边桩的桩位允许偏差:

1、泥浆护壁钻孔桩:D≤1000时,允许偏差为D/6且不大于100;D>1000时,
允许偏差为100+0.01H。
2、 套管成孔灌注桩:D≤1500时,允许偏差为70,;D>1500时,允许偏差为
100。

3、千成孔灌注桩:允许偏差为70。
4、人工挖孔空柱:混凝土护壁允许偏差50;钢套管护壁允许偏差100。

二、条形桩基中心线方向和群桩基础的中间桩的桩位偏差:

1、泥浆护壁钻孔桩:D≤1000时,允许偏差为D/4且不大于150;D>1000时,允
许偏差为150+0.01H。
2、 套管成孔灌注桩:允许偏差为150。
3、千成孔灌注桩:允许偏差为150。
4、人工挖孔空柱:混凝土护壁允许偏差150;钢套管护壁允许偏差200。

注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离,D为设计桩径。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集水坑还做不做防水

向各位请教个问题,基础混凝土时P6抗渗混凝土,图纸上没说集水坑内有防水,请问是不是不用做防水啊

回帖成功

经验值 +10