土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于用基础梁钢筋网接地问题

关于用基础梁钢筋网接地问题

发布于:2010-11-04 17:24:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。
12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:

12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。
12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。
12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。

本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根 10mm钢筋沿建筑物外圈焊接成环形接地线,但是基础的圈梁不高,才-0.06m,基础承台倒是-1.90m。设计提出基础钢筋网埋地不深,需要在地面0.5m以下。因此要增加扁钢40*4做一圈环形接地网。
但是本人的理解是基础承台钢筋网应该也算接地体,所谓的“每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和”应该是指引下线在地面0.5m以下的钢筋总面积和,总面积1.89Kc是10mm的圆钢40m的面积为1.257m2,应该能满足要求,而不是设计指的基础钢筋网要在埋地0.5m以下。请大家帮我分析一下是这样吗?因为一般基础接地网都是埋地比较深的,本项目没有桩基,就是一到二层的厂房。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ttttlove
    ttttlove 沙发
    谢谢,学习了
    2015-03-13 09:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • huwanli65
    huwanli65 板凳
    kankanxuexue
    2014-12-30 09:58:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电控制中心、弱电机房接地及弱电井道内弱电专用接地线提供

在我们施工界面划分表中的弱电的一个分项。问大家这是什么意思?

回帖成功

经验值 +10