发布于:2010-11-04 17:02:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有一康复训练功能用房,14.5米X10.3米,二层,设置以下用房:智障康复室,多功能活动室,残疾人康复中心及生活能力训练大厅,盲人按摩指导室,盲人行走训练厅。建设方拿来一份XX咨询公司做的(康复训练功能用房可行性研究报告),其中有几条:1本工程按三类防雷措施设防,2本工程应急照明、弱电系统电源为二级负荷,其余为三级负荷,3功率因数补偿要求在0.9以上,本工程在配电室低压侧设并联电容器,集中自动补偿,我的问题是:怎样看这个报告?一定要按这个可行性研究报告提的要求做吗?另外,哪位做过康复训练功能用房语音提示系统?请讲一讲具体的做法,谢谢了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
蛋腚
沙发
功率因数补偿要求在0.9以上,本工程在配电室低压侧设并联电容器,集中自动补偿”..........对于这一条,本工程只有简单的照明和一般的插座,另有几个壁挂空调,没有配电室,只有暗装的配电箱,总容量不过15KW,只要采用带节能型电感镇流器或电子式镇流器(要求功率因数大于0.9)的日光灯不就可以了吗?防触电插座是什么样的?是安全型插座吗?
2010-11-05 20:09:05
赞同0
-
ares_rambo
板凳
1、因为可研是经过政府部门批复的,你才能做初设、施工图。况且按三类做防雷,花不了几个钱,省得防雷办找你事。
2010-11-05 14:27:05
赞同0
加载更多回复 举报
2、“功率因数补偿要求在0.9以上,本工程在配电室低压侧设并联电容器,集中自动补偿”你对这条也有疑义?你功率因数达不到0.9,供电局不给你送电!
3、你采用自带蓄电池的应急照明灯不就是为了达到二级负荷的供电要求吗!
4、国家级的规范中对智障康复室的插座无要求,但你可查查行业规范(估计也没有)。我觉得插座回路虽然有漏电保护,但从智障人员角度考虑,应该使用防触电插座。要站在用户的角度去设计!
总之:你列出可研中的三条,人家写的是合理的!
回复 举报