某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lyliangying
    lyliangying 沙发
    架空较好。便于维修,因底层是车库,谈不上美观。
    2002-06-20 17:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • liangchengkai
    liangchengkai 板凳
    当然是在首层顶板水平成环啦!然后从环上吊不超过两个消防栓的支管下来,
    你要是在地板成环不被别人骂死才怪,那是车库!