土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机进线的双电源切换装置,需要带过载保护吗?
发电机进线的双电源切换装置,需要带过载保护吗?
发电机带的是消防负荷,消防负荷又要求不带过载保护,所以有点为难。
以前的技术措施还说清楚点是末端的开关不带过载(隐含意思是总开关可以带),但现在好像说法上字面理解就没这层意思了。

全部回答(5 )

  • fangbao123
    :victory::victory::victory:
    2014-03-31 10:14:31 来自 PC 评论 举报
  • bigshoes

    “只有电动机需要过载保护,其他一般没有过载保护”这话怎么理解?照明负荷不带过负荷保护吗?
    而消防设备如消防泵、风机等的电动机,规范反而是要求不带过载保护,只带短路保护呀。
    2010-11-07 20:17:07 来自 PC 评论 举报