最近涉及到一个工程(接建),21米单跨,新工程比老建筑高6米,接建处无法做抗风柱(老建筑里面的吊车要开过来),这种情况如何处理?(高出原建筑以上部分须做墙体,否则漏风漏雨)

最近涉及到一个工程(接建),21米单跨,新工程比老建筑高6米,接建处无法做抗风柱(老建筑里面的吊车要开过来),这种情况如何处理?(高出原建筑以上部分须做墙体,否则漏风漏雨)
  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • anjia_270
    anjia_270 2010年11月04日 11:26:29 2楼
    在交接处,原建筑高度处另设一屋面梁(相当于把高的屋面梁平行下移),为了传力,可以设2榀,设水平支撑。

    [ 本帖最后由 anjia_270 于 2010-11-4 21:12 编辑 ]
    回复 举报 点赞
  • liguangsheng1234
    liguangsheng1234 2010年11月04日 17:07:30 3楼
    多谢指教,您的意思是在增设的钢梁上立柱,以减小墙檩条的跨度?
    我个人觉得,有没有必要将整版墙体用高频焊接H型钢做个桁架?(兼做檩条)
    回复 举报 点赞
  • anjia_270
    anjia_270 2010年11月04日 21:14:42 4楼
    就是这个意思,呵呵!~具体怎么设计看各人吧!~解决问题才是关键。之前我们也碰到过你这种差不多的,我们是设梁,梁上设抗风柱。

    [ 本帖最后由 anjia_270 于 2010-11-4 21:16 编辑 ]
    回复 举报 点赞
  • jixingtianzi
    jixingtianzi 2010年11月19日 10:36:51 5楼
    顶。。。。。。。。。。。
    回复 举报 点赞
  • 汇散不尽
    汇散不尽 2021年01月11日 14:08:16 6楼

    在山墙跨度大的时候设 但需要注意抗风柱上面的传力

    回复 举报 点赞