土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷问题讨论

自喷问题讨论

发布于:2002-06-18 21:28:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教自喷问题:
1、对于宽为2.4m的走廊,单排居中设喷头,喷头间距按自喷规范说明算出为1.2m左右,这肯定不对,那么,其间距到底应为多少?
2、边墙型喷头谁设计过?对于一个4X3.6m的房间,能否用它?每个房间需设两个吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cauce
    cauce 沙发
    对于第二个问题:我觉的可用大面积边墙型喷头。
    2002-06-19 21:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    1.喷头布置根据保护面积内的喷水强度确定间距,同时考虑喷头的感温要求,
    2.4m的走廊喷头间距可以为4m,为何为1.2m?
    2.可以用,应该两只,
    2002-06-19 18:00:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消防问题还要加,稳压和加压设备吗?

本人新接一项目,地上地下各两层,地上11米,设有消火栓及自动喷洒灭火系统,两条进水管,压力3.5公斤,流量65升/秒,均以满足消防要求.不只是否只要将管道接到消防系统上就行了,还要加,稳压和加压设备吗?

回帖成功

经验值 +10