土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于高压熔丝选取的疑问。

关于高压熔丝选取的疑问。

发布于:2010-11-03 23:01:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于高压熔丝选取的疑问。
我们公司一般选取熔丝 都死看变压器容量是多少 例如1000KVA的就选100A的 但是这几天也看了下网上的 变压器的额定算下是1000KVA的是57.7A 请问下这个是依据什么选100A的熔丝。有什么规范?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    1.1.2左右的额定电流;
    2.保证能通过变压器的激磁涌流(额定电流的12倍,持续0.01s),即:安-秒特性曲线要在激磁电流曲线的右侧。
    3.还要考虑环境温度。
    2010-11-06 23:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • changyu1986
    changyu1986 板凳
    :handshake 恩 多谢了 我们公司技术给我的是1.6至2备 也似一样的 谢谢了
    2010-11-06 08:41:06

    回复 举报
    赞同0